• Gebärdensprache
  • Leichte Sprache
  • Gebärdensprache
  • Leichte Sprache

Technische Kennwerte bei Wärmepumpen: Leistungsmerkmale und Vergleichsdatenbanken

Stand: Mai 2026
Foto, drei graue Wärmepumpen stehen auf Paletten auf schneebedecktem Boden vor Wohnhäusern.

Elektrisch angetriebene Wärmepumpen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich ihrer Wärmequelle oder Bauform, sondern vor allem in ihren technischen Leistungsmerkmalen. Für Planung, Auslegung und Förderfähigkeit ist es entscheidend, zentrale Kennwerte richtig einzuordnen, etwa thermische Nennleistung, elektrische Leistungsaufnahme, Effizienzkennzahlen, maximale Vorlauftemperatur oder Einsatzgrenzen bei niedrigen Außentemperaturen.

Die ausgewiesenen Produktdaten beziehen sich auf definierte Normbedingungen und lassen sich nur eingeschränkt auf reale Betriebszustände übertragen. Für eine belastbare Bewertung ist daher das vollständige Leistungskennfeld des Geräts maßgeblich. Der folgende Beitrag gibt einen strukturierten Überblick über die wichtigsten technischen Kennwerte und stellt relevante Datenbanken und Förderlisten für den systematischen Gerätevergleich vor.

Wärmepumpentypen und Gerätkonzepte

Elektrisch angetriebene Wärmepumpengeräte unterscheiden sich grundlegend hinsichtlich ihrer Nutzungs- und Aufstellarten. Maßgeblich sind insbesondere:

  • Art der Wärmequelle (Außenluft, Erdreich / Sole, Wasser etc.)
  • Art der Wärmeübergabe / Wärmeträgers (Wasser, Luft, Trinkwasser)
  • Art der Aufstellung (Monoblock, Splitgerät)
  • Zusätzlich eingebundene Wärmeerzeuger (hybride bzw. bivalente Anlagen)

Technische Kennwerte im Überblick

Neben Bauart und Wärmequelle unterscheiden sich Wärmepumpengeräte hinsichtlich Leistung, Effizienz, Einsatzbereich, Geräuschemissionen und Kältemittelart. Diese Unterschiede werden durch den Vergleich von technischen Kennwerten deutlich und sind in Datenbanken für viele Geräte verfügbar. 

Typische Kennwerte sind:

  1. Thermische Nennleistung Pth [kWth]
  2. Elektrische Leistung Pel [kW]
  3. Effizienzkennzahl (SCOP/COP)  
  4. Kältemittelart
  5. Maximale Vorlauftemperatur [ Grad Celsius]
  6. Betriebs-Temperaturbereich der Wärmequelle
    1. minimale Wärmequellentemperatur [ Grad Celsius]
    2. maximale Wärmequellentemperatur [ Grad Celsius]
  7. Schallleistungspegel [dB(A)]
  8. Regelung Verdichter (einstufig/ mehrstufig/ invertergeregelt)
  9. Aktives Kühlen (reversibler Betrieb)

Der zulässige Betriebs-Temperaturbereich definiert die Außentemperatur- bzw. Quelltemperaturgrenzen, innerhalb derer das Gerät bestimmungsgemäß arbeiten kann. 

Wird die untere Einsatzgrenze unterschritten, stoppt oder drosselt die Wärmepumpe den Betrieb, um den Verdichter zu schützen.

Foto, Wärmepumpe und Gartenbank vor einem Haus.

Typen von Wärmepumpen

Wärmepumpen können die erneuerbare Energie aus unterschiedlichen Quellen nutzen. Daraus resultieren verschiedene Wärmepumpen-Typen.

Mehr erfahren
Foto, eine Wärmpumpe im Vorgarten eines Hauses.

Geräuschemissionen von Wärmepumpen

Wärmepumpen (insbesondere mit der Wärmequelle Außenluft) verursachen im Betrieb Geräuschemissionen. Die Geräte müssen daher unter Berücksichtigung relevanter Schallkennwerte sowie rechtlicher Anforderungen an den Schallschutz ausgewählt werden.

Mehr erfahren

Thermische Nennleistung Pth [kW]

Die erzeugte thermische Leistung des Wärmepumpengeräts hängt von den Temperaturen der Wärmequelle und des Heizmediums ab. Der technische Kennwert wird als Nenn-Heizleistung unter definierten Norm-Nennbedingungen für die jeweiligen Wärmepumpentypen angegeben. 

Gemäß Prüfvorschrift DIN EN 14511-2 gelten folgende Bezugsbedingungen: Außentemperatur 7 Grad Celsius, Erdreich/Sole 0 Grad Celsius und Grundwasser 10 Grad Celsius. Die Wassertemperaturen des Heizmediums werden für Niedertemperaturanwendungen (NT) mit 35 Grad Celsius und für Mitteltemperatur-Anwendungen (MT) mit 55 Grad Celsius angesetzt, jeweils entsprechend für Flächenheizungen oder Heizkörperanwendungen.

Für die Dimensionierung der Wärmepumpe ist zu beachten: Die Heizleistung bei Normaußentemperatur (z.B. -10 Grad Celsius) ist geringer als die meist ausgewiesene Nenn-Heizleistung bei 7 Grad Celsius. Bei den Angaben der Nennleistung wird der Teillastfaktor bzw. der Heizstabanteil nicht angegeben. Zur konkreten Auslegung der Anlage sollte das gesamte Kennfeld der thermischen Leistungswerte der Anlage berücksichtigt werden. Diese sind herstellerabhängig in den Planungsunterlagen bzw. in Auslegungstools der Hersteller hinterlegt.

Die Abbildung zeigt die Verteilung der Heizleistung gemäß der in EN 14511-2 definierten Norm-Nennbedingungen für die im HP-Keymark gelisteten Wärmepumpen (ohne Wärmepumpen, die nur zur Trinkwassererwärmung genutzt werden).

Grafik, Abbildung mehrerer unterschiedlicher Diagrammtypen als Vorschaubild

Diese Inhalte können nicht angezeigt werden, da die Marketing-Cookies abgelehnt wurden. Klicken Sie hier, um die Cookies zu akzeptieren und den Inhalt anzuzeigen!

Elektrische Leistungsaufnahme Pel [kW]

Die elektrische Leistungsaufnahme einer Wärmepumpe variiert im Betrieb je nach Wärmequellentemperatur (z.B. Außenlufttemperatur) und Vorlauftemperatur des Heizmediums. Angaben in Datenblättern als Pin bzw. Pel in kW (oder W) sind wie die thermische Leistung (bzw. Effizienzwerte) immer auf definierte Betriebsbedingungen bezogen (z.B. A7/W35 nach EN 14511/EN 14825). 

Die elektrische Leistungsaufnahme externer Komponenten, etwa eines Heizstabs oder externer Umwälzpumpen, sind in den Herstellerangaben oft nicht enthalten, außer sie sind integriert und werden erfasst. Teilweise wird auch die maximale Leistungsaufnahme inkl. aller Komponenten angegeben. In Deutschland existiert grundsätzlich keine einheitliche, verbindlich festgelegte Definition für die Angabe der elektrischen Leistungsaufnahme von Wärmepumpen.

Maximale Vorlauftemperatur [ Grad Celsius]

Dieser Wert gibt an, welches Temperaturniveau die Wärmepumpe maximal bereitstellen kann. Er wird häufig als WTOL (Water Temperature Operating Limit) angegeben.

Die erreichbare Temperatur hängt vom Regelungskonzept und vom eingesetzten Kältemittel ab. Die Angabe ist vor allem dann wichtig, wenn das Heizungssystem auf höhere Vorlauftemperaturen angewiesen ist (typischerweise in der Sanierung von Bestandsanlagen) oder Anforderungen aus der Trinkwasserhygiene Mindest-Sollwerte erfordern. Dabei muss beachtet werden, dass die maximale Vorlauftemperatur in der Regel nicht bei Normaußentemperatur (z.B. -10 Grad Celsius) bereitgestellt werden kann und mit geringen Effizienzwerten verbunden ist.

Der größte Anteil der Wärmepumpen erreicht Temperaturen bis 60 Grad Celsius. Höhere Temperaturniveaus von über 70 Grad Celsius werden von Geräten mit Propan (R290) als Kältemittel erreicht.

Grafik, Abbildung mehrerer unterschiedlicher Diagrammtypen als Vorschaubild

Diese Inhalte können nicht angezeigt werden, da die Marketing-Cookies abgelehnt wurden. Klicken Sie hier, um die Cookies zu akzeptieren und den Inhalt anzuzeigen!

Kältemittelart

In Wärmepumpen eingesetzte Kältemittel unterscheiden sich vor allem in ihren thermodynamischen Eigenschaften, ihrer Umweltwirkung (Global Warming Potential - GWP), Effizienz, Sicherheitsanforderungen (z.B. Brennbarkeit, Toxizität) und damit in ihrer Eignung für bestimmte Anwendungen. Ein wichtiges Kriterium ist das Treibhauspotenzial (GWP): Es gibt an, wie stark das Kältemittel im Vergleich zu CO2 bei Freisetzung zum Klimawandel beiträgt. Kältemittel mit hohem GWP werden sukzessive vom Markt genommen. Brennbarkeit (A2L oder A3), Toxizität und Druckniveau beeinflussen Aufstellort, Füllmengenbegrenzungen und bauliche Anforderungen.

Gängige Kältemittel sind: 

  • R410A: Synthetisches Mischkältemittel, lange Standard, aber sehr hoher GWP (>2000), daher nur noch in Bestandsanlagen eingesetzt; wird schrittweise verdrängt.
  • R32: Synthetisches HFKW mit hohem GWP (~675), hohe Effizienz, leicht brennbar (A2L). R32 bleibt als Stoff zulässig, aber das Inverkehrbringen neuer Wärmepumpen/Klimageräte mit R32 wird durch die EU-F‑Gas‑Verordnung stufenweise verboten: für unter 12 kWth ab 2027, für Geräte über 12 kWth ab 2035.
  • R290 (Propan): Natürliches Kältemittel mit sehr niedrigem GWP (<1), hoher Effizienz und hohen möglichen Vorlauftemperaturen, aber stark brennbar (A3), daher strengere Sicherheits- und Füllmengenregeln.

R407C ist ein HFC-Gemisch mit einem sehr hohen Treibhauspotenzial (GWP ≈ 1774) und unterliegt daher der EU-F-Gase-Verordnung. In Neuanlagen mit hohem GWP (z.B. über 750) ist der Einsatz von R407C in vielen Fällen seit 2015 bzw. ab 2027 stark eingeschränkt; bestehende Anlagen dürfen aber weiter betrieben und gewartet werden. Weitere natürliche Kältemittel wie Ammoniak (R717) oder Isobutan (R600a) spielen eher in Industrie bzw. Kleinstanlagen eine Rolle, weniger bei typischen Wohngebäude-Wärmepumpen. R744 (CO2) ist als natürliches Kältemittel sehr umweltfreundlich (GWP=1), ungiftig und für hohe Temperaturen / Warmwasser gut geeignet, stellt aber hohe technische Anforderungen und ist deshalb oft teurer und eher für Spezialanwendungen oder größere Anlagen attraktiv.

Grafik, Abbildung mehrerer unterschiedlicher Diagrammtypen als Vorschaubild

Diese Inhalte können nicht angezeigt werden, da die Marketing-Cookies abgelehnt wurden. Klicken Sie hier, um die Cookies zu akzeptieren und den Inhalt anzuzeigen!

Kältemittel für Heizungs- und Klimatechnik

Für die Funktionsweise von Wärmepumpen und Kälteanlagen sind Kältemittel unerlässlich. Sie ermöglichen, dass die Wärme auf niedrigem Temperaturniveau aus Außenluft, Erdreich und Wasser für die Erwärmung in Gebäuden genutzt werden kann.

Mehr erfahren

Minimale Quelltemperatur

Insbesondere für Wärmepumpen mit Außenluft als Wärmequelle werden die Einsatzgrenzen angegeben. Die TOL (Temperature Operating Limit) ist die niedrigste Außentemperatur, bei der die Wärmepumpe gemäß der Prüfmethoden EN 14825 noch im Heizbetrieb arbeiten kann. Unterhalb der TOL liefert die Wärmepumpe keine Heizleistung mehr – die Deckung erfolgt dann ausschließlich über die Zusatz- oder Elektroheizung.

Grafik, Abbildung mehrerer unterschiedlicher Diagrammtypen als Vorschaubild

Diese Inhalte können nicht angezeigt werden, da die Marketing-Cookies abgelehnt wurden. Klicken Sie hier, um die Cookies zu akzeptieren und den Inhalt anzuzeigen!

Reversibler Betrieb

Ein „reversibler Betrieb“ bei Wärmepumpen bedeutet, dass die Wärmepumpe sowohl heizen als auch aktiv kühlen kann, weil sich die Richtung des Wärmeflusses im Kältekreislauf umkehren lässt. Im Winter arbeitet sie als Wärmepumpe und bringt Wärme von außen ins Gebäude, im Sommer wird der Prozess umgedreht und sie entzieht den Räumen Wärme und gibt sie nach außen ab. Im reversiblen Betrieb wird die Fließrichtung des Kältemittels im Kreisprozess umgeschaltet, typischerweise über ein sogenanntes Vierwegeventil und zusätzliche Schaltelemente. Die grundlegenden Komponenten wie Verdichter, Verdampfer, Verflüssiger und Expansionsventil bleiben gleich, nur ihre Funktion (innen heizen vs. innen kühlen) vertauscht sich je nach Betriebsmodus.

Im HP-Keymark sind 62 Prozent der Wärmepumpen als „reversibel“ gekennzeichnet. Ob und in welchem Umfang eine Wärmepumpe zum Kühlen eingesetzt werden kann, hängt auch vom Übergabesystem ab (Flächenheizung, Radiatoren), hier muss vor allem die Gefahr von Tauwasserausfall beachtet werden.

Datenquellen für technische Kennwerte: Datenbanken und Förderliste

Zur Charakterisierung und zum Vergleich von Wärmepumpengeräten anhand ihrer Produktdaten kann auf Listen und Datenbanken zu Wärmepumpen in Deutschland und Europa zurückgegriffen werden. Im Folgenden sind verfügbare Quellen kurz beschrieben:

Förderung von Wärmepumpen

Für den Einbau einer Wärmepumpe im Neubau als auch im Bestand bestehen vom Bund und von den Ländern verschiedene Förderprogramme. Die Förderung und die Höhe des Zuschusses sind an unterschiedliche Anforderungen gebunden.

Mehr erfahren

Verfügbarkeit digitaler Produktdaten

Über die Produktdatenbanken hinaus liegen digitale Produktdaten von Wärmepumpen je nach Zweck in unterschiedlichen Quellen und Formaten vor. Zur Nutzung im Bereich Planung/Simulation sind dies vor allem technische Leistungsdaten in standardisierter Form basierend auf der VDI 3805 bzw. ISO 16757 standardisierte XML-Datensätze für TGA-Produktdaten inklusive Kennfeldern/Regelparametern.

Die VDI-Richtlinienreihe 3805 standardisiert den elektronischen Produktdatenaustausch für die technische Gebäudeausrüstung (TGA: Heizung, Lüftung, Sanitär). Ziel ist, herstellerneutrale, maschinenlesbare Daten für Planung, Auslegung, BIM-Vorstufen und Ausschreibung bereitzustellen.

Herstellerdatenbanken für Wärmepumpen nach VDI 3805 findet man auf der Plattform BIM4HVAC, die vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) betreut wird, oder dem Open Datapool des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK).

Ziel der Plattformen ist, SHK-Produktstammdaten dem Großhandel und Handwerk als geprüfte, standardisierte Datensätze zur Verfügung zu stellen. Dort sind aktuelle, standardisierte VDI 3805-Datensätze zahlreicher Hersteller als einzelne Produktdaten oder komplette Produktsortimente verfügbar und können als XML-Dateien exportiert werden. Die Daten sind geeignet, um sie direkt in gängige Planungssoftware zu importieren.

Foto, eine Frau sitzt im Büro am Schreibtisch und betrachtet technische Zeichnungen auf einem einem Computermonitor.

Auslegungssoftware für Wärmepumpen

Spezielle Software hilft dabei, die Betriebsdaten einer Wärmepumpe möglichst präzise zu berechnen und den Betrieb zu simulieren. Auch Optimierungen während des laufenden Betriebs sind damit möglich.

Mehr erfahren

Ausgewählte Fachinfos aus dem Partnernetzwerk

„So geht’s mit Wärmepumpen“ – Wärmepumpen-Datenbank für den Gebäudebestand

Effizient, leise, zukunftsfähig – was Wärmepumpen im Neubau bereits standardmäßig leisten, stellen sie auch immer öfter in Bestandsgebäuden unter Beweis. Die Herausforderungen für den Einsatz sind dort zwar etwas größer, doch es gibt gute Lösungen. ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung gGmbH

Logo Institut für Energie- und Umweltforschung

ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung gGmbH

Das ifeu forscht und berät weltweit zu wichtigen Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen für zahlreiche internationale und nationale Fördermittel- und Auftraggeber. Es zählt mit über 40-jähriger Erfahrung…

Forschung, Gebäudebilanzierung, Gebäudehülle, Nachhaltigkeit & Suffizienz Zum Netzwerkpartner

BWP-Datenbank

Die Datenbank des BWP listet ein Vielzahl von Objekten, die mit einer Wärmepumpe beheizt werden. Darunter befinden sich Neu- und Altbau, Gewerbe und Wohnhäuser, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

Logo Bundesverband Wärmepumpe e.V.

Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. ist ein Branchenverband mit Sitz in Berlin, der die gesamte Wertschöpfungskette rund um Wärmepumpen umfasst. Im BWP sind über 1.300 Unternehmen der…

Gebäudetechnik, Planung & Beratung, Quartiere Zum Netzwerkpartner

Einsatz von Multi-Split-Luft-Luft-Wärmepumpen zur Wohnungsbeheizung

Die Publikation trägt Konzepte für Multi-Split-WP mit dem Fokus auf die Beheizung, Randbedingungen für den Einsatz, Effizienzen der Anlagen sowie Hinweise zur Planung und praktischen Umsetzung aus der Literatur zusammen. IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH

Stand: Januar 2025

PDF 2 MB

Logo Institut Wohnen und Umwelt GmbH

IWU – Institut Wohnen und Umwelt GmbH

Das Institut Wohnen und Umwelt (IWU) ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung des Landes Hessen und der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Seine interdisziplinäre Ausrichtung verbindet Themen aus…

Forschung, Gebäudebilanzierung, Nachhaltigkeit & Suffizienz, Quartiere Zum Netzwerkpartner

Zertifizierungskriterien für Wärmepumpen – transparente Kenndaten und Qualitätsanforderungen

Das Dokument fast Kriterien und Algorithmen für Wärmepumpen für Raumheizung, Kühlung und Warmwasserbereitung zusammen, um als zertifizierte Passivhauskomponenten zu gelten.
Passivhaus Institut

Stand: April 2026

PDF 338 KB

Logo Passivhaus Institut

Passivhaus Institut

Das Passivhaus Institut forscht seit seiner Gründung 1996 durch den Bauphysiker Prof. Wolfgang Feist zur hocheffizienten Nutzung von Energie bei Gebäuden. Das unabhängige Forschungsinstitut belegt…

Forschung, Gebäudehülle, Gebäudetechnik Zum Netzwerkpartner

DELTA-Q – Empfehlungen und Tools zur Wärmepumpen-Auslegung

Die Seite bietet Fachinformationen u.a. mit Vorschlägen für Neu- und Bestandsanlagen sowie zu notwendigen Herstellerdaten und zur Heizlastermittlung, zu Pufferspeichern und Hydraulik sowie zu Investitionskosten. Energieagentur Regio Freiburg GmbH

Logo Energieagentur Regio Freiburg GmbH

Energieagentur Regio Freiburg GmbH

Seit über 20 Jahren engagiert sich unser interdisziplinäres Team für den Klimaschutz und hilft, die Folgen des Klimawandels zu meistern. Wir nutzen unsere Synergien, um kompetent und vorausschauend zu…

Erneuerbare Energien, Gebäudetechnik, Planung & Beratung, Quartiere Zum Netzwerkpartner

Fragen und Antworten zum Heizen mit Luft-Luft-Wärmepumpen

Der Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK) beantwortet häufig gestellte Fragen zum Thema Heizen mit Luft-Luft-Wärmepumpen. Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Stand: August 2024

PDF 809 KB

Logo, Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Fachverband Gebäude-Klima e.V.

In seiner mehr als 50-jährigen Geschichte entwickelte sich der Fachverband Gebäude-Klima e.V. zum führenden Branchenverband der deutschen Klima- und Lüftungstechnik. In dieser Funktion vertritt er die…

Gebäudetechnik Zum Netzwerkpartner

Nutzung von DX-Wärmepumpen in Split Ausführung zur Unterstützung der Dekarbonisierung und zur kurzfristigen Gaseinsparung

Die Studie betrachtet das Potenzial des Einsatzes von DX-Wärmepumpen für die Gebäudebeheizung von Wohn- und Nichtwohngebäuden im Bestand und im Neubau im Rahmen der Dekarbonisierung und der Versorgungssicherheit. Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Stand: Mai 2023

PDF 5 MB

Logo, Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Fachverband Gebäude-Klima e.V.

In seiner mehr als 50-jährigen Geschichte entwickelte sich der Fachverband Gebäude-Klima e.V. zum führenden Branchenverband der deutschen Klima- und Lüftungstechnik. In dieser Funktion vertritt er die…

Gebäudetechnik Zum Netzwerkpartner

Luft-Luft-Wärmepumpen: Empfehlungen für den Heizbetrieb

Mit Luft-Luft-Wärmepumpen – auch bekannt als Raumklimageräte – kann auch geheizt werden. In vielen Fällen lassen sie sich auch nachträglich problemlos installieren. Über die wenigen Voraussetzungen, die dafür erfüllt sein müssen, informiert dieser Flyer. Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Stand: November 2022

PDF 598 KB

Logo, Fachverband Gebäude-Klima e.V.

Fachverband Gebäude-Klima e.V.

In seiner mehr als 50-jährigen Geschichte entwickelte sich der Fachverband Gebäude-Klima e.V. zum führenden Branchenverband der deutschen Klima- und Lüftungstechnik. In dieser Funktion vertritt er die…

Gebäudetechnik Zum Netzwerkpartner

Wegweiser Wärmepumpe

Der Wegweiser Wärmepumpe gibt Hauseigentümerinnen und -eigentümern einen detaillierten Überblick über Arten und Einsatzgebiete von Wärmepumpen und wann sich diese lohnen. Zudem vermittelt der Online-Ratgeber Tipps zur Auslegung und Montage. KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH

Logo Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg

KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH

Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH versteht sich als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zum Klimaschutz im Land. Sie arbeitet neutral, unabhängig und dem Klimaschutz…

Erneuerbare Energien, Gebäudehülle, Gebäudetechnik, Planung & Beratung Zum Netzwerkpartner

Das könnte auch interessant sein

Foto, im Vordergrund Hände, die ein Druckmessgerät halten, im Hintergrund eine Wärmepumpe.

Kältemittel für Heizungs- und Klimatechnik

Für die Funktionsweise von Wärmepumpen und Kälteanlagen sind Kältemittel unerlässlich. Sie ermöglichen, dass die Wärme auf niedrigem Temperaturniveau aus Außenluft, Erdreich und Wasser für die Erwärmung in Gebäuden genutzt werden kann.

Mehr erfahren
Foto, im Vordergrund ein Mann auf einer Leiter, der Wärmepumpen prüft, im Hintergrund ein Haus mit einer Solaranlage auf dem Dach.

Effizienzkennzahlen bei Wärmepumpen

Rund um das Thema Wärmepumpe existieren verschiedene Effizienzbegriffe bzw. -kennzahlen. Das Wissen darüber sowie über die entsprechenden Einflussfaktoren hilft, Effizienz in Planung und Betrieb und somit Stromverbrauch und Betriebskosten zu optimieren.

Mehr erfahren
Foto, Fassade eines neuen, mehrstöckigen Wohngebäudes mit Balkonen und daran montierten Solarmodulen.

Förderprogramme für Gebäude

Für den Neubau oder die energetische Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden stehen, je nach geplanter Maßnahme, Förderungen in Form von Zuschüssen oder Krediten zur Verfügung.

Mehr erfahren
Foto, ein Arbeiter mit Helm steht in einem Tunnel und bohrt in den Boden.

Besondere Wärmequellen für Wärmepumpen

Wärmepumpen benötigen für ihren effizienten Betrieb eine erneuerbare Wärmequelle. Vielfach bekannt sind hierfür Luft, Grundwasser und Erdreich. Jedoch gibt es noch weitere Möglichkeiten, die künftig an Bedeutung gewinnen werden.

Mehr erfahren
Foto, Luftwärmepumpe vor einem Wohngebäude

Erneuerbare Wärme in Gebäuden

Überblick zu Heizungssystemen, mittels derer die im GEG 2024 verankerte Vorgabe einer Wärmeversorgung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien erfüllt werden kann. Die Betrachtungen zielen auf Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH) im Gebäudebestand.

Mehr erfahren
Foto, ein Techniker mit Laptop kniet vor einer Heizungsanlage

Niedertemperatur-ready (NT-ready)

Damit Gebäude mit erneuerbaren Energien effizient beheizt werden können, ist ein niedrigeres Temperaturniveau erforderlich als bei Heizsystemen auf Basis fossiler Energien. Es gibt viele Möglichkeiten, sie Niedertemperatur-ready (NT-ready) zu machen.

Mehr erfahren

Zurück zu Wärmepumpen